6. 反應조의 수리학적 체류시간 결정
이므로 이다.)
식료품 제조시설의 폐수를 처리하기위한 폐수처리장을 설계한 리포트 입니다.
이로부터 Qw를 구하면..
∴Qw = 503.111111 m3/day
5. 가정된 반송율로부터 반송슬러지의 MLVSS의 농도 결정
3000(Q + Qr) = 반송슬러지의 MLVSSQr
반송율 0.8로 만들기 위해서는
반송슬러지의 MLVSS를
3000Q = (반송슬러지의 MLVSS - 3000)Qr
3000
반송슬러지의 MLVSS - 3000 가 0.8이 되야한다.식료품제조시설의폐수를처리하기위한폐수처리장을설계하시오 , 식료품 제조시설의 폐수를 처리하기위한 폐수처리장을 설계자연과학레포트 ,
순서
레포트/자연과학
식료품제조시설의폐수를처리하기위한폐수처리장을설계하시오
식료품 제조시설의 폐수를 처리하기위한 폐수처리장을 설계
다.






,자연과학,레포트
Download : 식료품 제조시설의 폐수를 처리하기위한 폐수처리장을 설계.hwp( 54 )
설명
이므로
9day = 이다.
처리된 BOD5의 양 =
= 8647058.824 mg/day
∴ 처리된 BOD5의 양은 8648 kg/day
산소요구량은 8648(kg/d) - 1.42(1819kg/d) = 6065.02 kg/day
(1.42 유출수 고형물중 생물학적 분해 가능 부분의 최종BODu를 구하기 위해서 BOD5 = 0.68 BODu와 같이 누리망 에서 자료(資料)를 찾아 임의로 결정한 값이다. 이 값은 유입수 최종BOD 중 공정내에서 처리된 양을 계산하기 위해서 설정한것이다.
그러므로 반송슬러지의 MLVSS의 농도는 6750 mg/L가 되어야 한다.
0.2864 day 6.8736 hr
7. F/M비와 용적 부하율
F/M =
= 0.34217877 day-1
8. 反應조의 산소요구량 결정
BOD5 = 0.68 BODu 로 가정하였다.