` 냉수 배관의 마찰저항 계산 `
구 간 유 량
(ℓ/min) 유 속
(m/s) 관 경 국부저항의
종류 1개당
상당길이 수 량 계
L`
(m) 실제길이
L
(m) 환산길이
L + L`
(m) 단위저항
(mmH/m) 구간저항
(mmH)


냉동기~펌프 314 1.3 75 직관 2 22.36 8 178.88

CV 10.2 1 10.2

GV 0.24 2 0.48

90도 엘보 1.21 8 9.68

냉동기~냉각탑 314 1.3 75 직관 55 68.79 8 550.32

GV 0.24 2 0.48

90도 엘보 1.21 11 13.31

냉각탑 ~ 펌프 314 1.3 75 직관 56 188.84 7 1321.88

GV 0.24 1 0.24

CV 10.2 13 132.6

배관저항 H1(mmH) 2051.08

mH 2.05108

기기내저항(mH) 냉동기 코일 H2 0.03

실 양정 H3 3

H4 0

계 H = H1 + H2 + H3 + H4 5.08108
…(To be continued )

[工學(공학) ]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉동기 냉각탑)
[工學(공학) ]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉동기 냉각탑)





[공학]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉동기 냉각탑) , [공학]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉동기 냉각탑)공학기술레포트 , 공학 공조설비설계 냉수 배관 마찰저항 계산 냉동기 냉각탑

Download : [공학]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉동기 냉각탑).xls( 86 )



순서



설명

공학,공조설비설계,냉수,배관,마찰저항,계산,냉동기,냉각탑,공학기술,레포트

[공학]공조설비설계%20냉수%20배관의%20마찰저항%20계산(냉동기%20냉각탑)_xls_01.gif [공학]공조설비설계%20냉수%20배관의%20마찰저항%20계산(냉동기%20냉각탑)_xls_02.gif [공학]공조설비설계%20냉수%20배관의%20마찰저항%20계산(냉동기%20냉각탑)_xls_03.gif


다.
Total 15,902건 367 페이지

검색

REPORT 11(sv76)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

sbsacademy.co.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © sbsacademy.co.kr All rights reserved.