[工學(공학) ]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉동기 냉각탑)
페이지 정보
작성일 23-10-15 16:18
본문
Download : [공학]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉동기 냉각탑).xls
레포트/공학기술
Sheet1
` 냉수 배관의 마찰저항 계산 `
구 간 유 량
(ℓ/min) 유 속
(m/s) 관 경 국부저항의
종류 1개당
상당길이 수 량 계
L`
(m) 실제길이
L
(m) 환산길이
L + L`
(m) 단위저항
(mmH/m) 구간저항
(mmH)
냉동기~펌프 314 1.3 75 직관 2 22.36 8 178.88
CV 10.2 1 10.2
GV 0.24 2 0.48
90도 엘보 1.21 8 9.68
냉동기~냉각탑 314 1.3 75 직관 55 68.79 8 550.32
GV 0.24 2 0.48
90도 엘보 1.21 11 13.31
냉각탑 ~ 펌프 314 1.3 75 직관 56 188.84 7 1321.88
GV 0.24 1 0.24
CV 10.2 13 132.6
배관저항 H1(mmH) 2051.08
mH 2.05108
기기내저항(mH) 냉동기 코일 H2 0.03
실 양정 H3 3
H4 0
계 H = H1 + H2 + H3 + H4 5.08108
…(To be continued )
[工學(공학) ]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉동기 냉각탑)
[工學(공학) ]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉동기 냉각탑)
[공학]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉동기 냉각탑) , [공학]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉동기 냉각탑)공학기술레포트 , 공학 공조설비설계 냉수 배관 마찰저항 계산 냉동기 냉각탑
Download : [공학]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉동기 냉각탑).xls( 86 )
순서
설명
공학,공조설비설계,냉수,배관,마찰저항,계산,냉동기,냉각탑,공학기술,레포트
![[공학]공조설비설계%20냉수%20배관의%20마찰저항%20계산(냉동기%20냉각탑)_xls_01.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%20%EB%83%89%EC%88%98%20%EB%B0%B0%EA%B4%80%EC%9D%98%20%EB%A7%88%EC%B0%B0%EC%A0%80%ED%95%AD%20%EA%B3%84%EC%82%B0(%EB%83%89%EB%8F%99%EA%B8%B0%20%EB%83%89%EA%B0%81%ED%83%91)_xls_01.gif)
![[공학]공조설비설계%20냉수%20배관의%20마찰저항%20계산(냉동기%20냉각탑)_xls_02.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%20%EB%83%89%EC%88%98%20%EB%B0%B0%EA%B4%80%EC%9D%98%20%EB%A7%88%EC%B0%B0%EC%A0%80%ED%95%AD%20%EA%B3%84%EC%82%B0(%EB%83%89%EB%8F%99%EA%B8%B0%20%EB%83%89%EA%B0%81%ED%83%91)_xls_02.gif)
![[공학]공조설비설계%20냉수%20배관의%20마찰저항%20계산(냉동기%20냉각탑)_xls_03.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%20%EB%83%89%EC%88%98%20%EB%B0%B0%EA%B4%80%EC%9D%98%20%EB%A7%88%EC%B0%B0%EC%A0%80%ED%95%AD%20%EA%B3%84%EC%82%B0(%EB%83%89%EB%8F%99%EA%B8%B0%20%EB%83%89%EA%B0%81%ED%83%91)_xls_03.gif)
다.